EAP225(EU) v4.0 уходит в статус isolated

Эта ветка закрыта для дальнейших ответов. Вы можете создать новую тему, чтобы поделиться своими идеями или задать вопросы.

EAP225(EU) v4.0 уходит в статус isolated

Эта ветка закрыта для дальнейших ответов. Вы можете создать новую тему, чтобы поделиться своими идеями или задать вопросы.
EAP225(EU) v4.0 уходит в статус isolated
EAP225(EU) v4.0 уходит в статус isolated
2023-06-18 13:05:04
Модель: EAP225  
Аппаратная версия: V4
Версия прошивки: 5.1.0 Build 20220926 Rel. 62456

Добрый день.

Эксплуатирую три точки EAP225.

Подключены через штатные ПоЕ инжекторы к TL-SG2218.

 

Периодически одна из точек уходит в isolated.

 

Решаю через сброс точки в завод и заново adopt.

 

В чем может быть причина?

  0      
  0      
#1
Опции
4 Ответить
Re:EAP225(EU) v4.0 уходит в статус isolated
2023-06-23 16:30:42
Добрый день. А в момент проблемы пинг до точки проходит? Отключается одна и та же точка?
  0  
  0  
#2
Опции
Re:EAP225(EU) v4.0 уходит в статус isolated
2023-06-24 11:22:42

  @Ame_ru 

 

Отключается одна и таже.

Пинг не проходит.

  0  
  0  
#3
Опции
Re:EAP225(EU) v4.0 уходит в статус isolated
2023-06-28 08:08:55
В данном случае пробуйте ее включить в другой порт, другой кабель для подключения.
  0  
  0  
#4
Опции
Re:EAP225(EU) v4.0 уходит в статус isolated
2023-06-28 08:29:36

  @Ame_ru 

физику первым делом проверял, уже несколько раз.

Попробую еще раз, свапну порты, заменю патчи.
Еще попробую ПоЕ инжектор на другой поменять.

 

  0  
  0  