Добрый вечер, кто сталкивался с такой проблемой розетка после включения реле срабатывает на отключение через 30 секунд
после включения. Смущает то что значение пункта Total Consumption -5368... kWh.
Firmware ver.: 1.5.4,
Hardware ver.: 2.0
  0      
  0      
#1
Опции
7 Ответить
Re: HS110 отключается
2019-02-01 20:01:21
В разделе current power по нулям значение. Видимо сдавать по гарантии придется...
  0  
  0  
#1
Опции
Re: HS110 отключается
2019-02-15 12:25:10
Да, похоже на аппаратную проблему.
  0  
  0  
#1
Опции
Re: HS110 отключается
2019-02-15 13:14:07
подскажите в Смоленской области авторизованный сервис центр?
  0  
  0  
#1
Опции
Re: HS110 отключается
2019-02-15 14:43:30
[quote=r67wru post_id=70884 time=1550236447 user_id=18449] подскажите в Смоленской области авторизованный сервис центр? [/quote] https://www.tp-link.com/ru/support/service-center/
В Смоленской области нет, видимо ближайший Брянск.
  0  
  0  
#1
Опции
Re: HS110 отключается
2019-11-28 21:10:48
В розетках с hardware ver. 2.0 дохнут электролиты.
Симптомы и ремонт описал у себя на сайте: Ремонт “умной” розетки TP-Link HS110
  0  
  0  
#1
Опции
Re: HS110 отключается
2019-11-29 13:47:03
когда пришла розетка с ремонта, написано что замена кондиционера...
  0  
  0  
#1
Опции
Re: HS110 отключается
2019-11-29 17:53:35
[quote=r67wru post_id=75359 time=1575035223 user_id=18449] когда пришла розетка с ремонта, написано что замена кондиционера... [/quote] О чём я и говорил.
Нашёл в нете фото розетки ver. 01, там конденсатор твердотельный, в ver. 02 решили ставить обычные, они дешевле, отсюда и проблема.